当家桩半夜跳闸后...

头像
唐先生-上海
2023-11-01 09:34

使用家桩的鹏友们,不知道有没有像我一样碰到过家桩半夜跳闸的问题。我都是设置为晚上22点开始充电,充电时间看电量情况,如果30%充到90%需要大约7小时,正好满足半夜谷电的用电时间。但是如果电没充满就跳闸了,这个就恼火了,半夜睡着了也不知道断电了,等到第二天要用车才发现。

这个问题以前碰到过,咨询过小鹏的售后,说是可能小区电压不稳引起。但小区电压不稳的问题还是没法解决啊。这两周跳闸的问题更频繁的出现了,两周跳闸了3-4次。于是打电话给国家电网,客服人员还是很给力的,说清楚问题后,她立刻安排供电局的师傅上门来解决问题。师傅给换了一个空气开关,原来的空气开关上面写了C40表示最大电流40A,换上了空气开关是C63表示最大电流是63A。


供电局师傅说,电表箱中两个空气开关,左边的小的是供电局管的(也是63A),右边那个大点的是自己可以更换的,如果以后再有问题就自己更换就可以了。(跳闸的就是右边这个大点的空气开关)


空气开关刚刚换上,是否有效使用一段时间再说。

那么这样看来,跳闸的原因是瞬时电流超过40A就引起跳闸了。平常充电是都是220V/30A的,为什么电流会超过40A就不清楚了,或许真是小区电压不稳。现在换为最大电流63A的空气开关就降低了跳闸的概率。也碰到过类似问题的鹏友们,可以考虑换个63A的空气开关试试看。

最后还有个问题,如果瞬时电流超过40A,对小鹏慢充有什么不好的影响吗?会着火吗?@CloneX @充电运营小鹏友😋

最新评论
暂无评论